Додано: 05 Вересень 2006 19:08 Заголовок повідомлення: какое должно быть сечение проводки? |
|
|
я тут дома кап.ремонт делаю. меняется абсолютно всё.
и вот проводку надо положить. затрудняюсь подобрать сечение.
вход однофазный. на этаж две отдельные линии по перериметру "квартиры".
одна для эл.плиты на 9кВт. вторая для всего остального (свет, стиралка, розетки, и тп.)
кабеля собираюсь взять медный тройной одножильный в двойной изоляции.
с каким сечением на ту и на ту линию надо?
немного с запасом, без фанатизма, и не грелось.
а то на рынке предлогают одно, а в руки беру и субьективно заслабое
з.ы. проводка будет в пластиковом плинтусе. тоисть охлаждения об бетон/штукатурку никакого. 
|
|
Повернутися до початку |
|
 |
e0000 Законопослушный Электрик


Статус: Offline Зареєстрований: 16.10.2004 Повідомлення: 2220 Звідки: город-герой Троещина Моє авто: ЗАЗ 968А -> BMW 316 -> ...760 А дальше?
|
Додано: 05 Вересень 2006 22:22 Заголовок повідомлення: RE: какое должно быть сечение проводки? |
|
|
Берется имперический расчет по нагреву 1.5мм кв на киловат...
Остальное как душа захочет
Себе же делаешь 
_________________ Время течет со скоростью, которой мы это время измеряем. |
|
Повернутися до початку |
|
 |
Zorg

Статус: Offline Зареєстрований: 06.10.2004 Повідомлення: 932 Звідки: Рівне
|
Додано: 05 Вересень 2006 22:31 Заголовок повідомлення: Re: RE: какое должно быть сечение проводки? |
|
|
e0000 писав(ла): |
Берется имперический расчет по нагреву 1.5мм кв на киловат... |
Ох что то тут не так... Это получается ему на 9-киловатную плитку нужно провод сечением почти 5 мм
Таким проводом можна целый подъезд в хрущевке запитать Да и этот рачсет должен быть привязан к металу провода - медь или алюминий...
|
|
Повернутися до початку |
|
 |
Voytik

Статус: Offline Зареєстрований: 17.04.2003 Повідомлення: 13605
|
Додано: 05 Вересень 2006 23:17 Заголовок повідомлення: |
|
|
кстати. а квадратное сечение это ведь диаметр жилы умножить на два?
сегодня нашел сзади на духовке от "плиты" (она компонентная, встраиваемая) бирочку со всяким. оказалось сумарное 9.5кВт. и при однофазном подключении хочет провода по 4 квадрата.
я на рынке взял кусочки "пробников" что они мне предлагали. так тот что дали для плиты оказался диаметром 2мм. это оно?
Останній раз редагувалося: Voytik (05 Вересень 2006 23:22), всього редагувалося 1 раз |
|
Повернутися до початку |
|
 |
BUGAS
Статус: Offline Зареєстрований: 14.04.2004 Повідомлення: 2439 Звідки: Kiev
|
Додано: 05 Вересень 2006 23:22 Заголовок повідомлення: |
|
|
Voytik писав(ла): |
кстати. а квадратное сечение это ведь диаметр жилы умножить на два?  |
Нет, двоечник!
|
|
Повернутися до початку |
|
 |
Voytik

Статус: Offline Зареєстрований: 17.04.2003 Повідомлення: 13605
|
Додано: 05 Вересень 2006 23:24 Заголовок повідомлення: |
|
|
ну то пиши давай подсказки
не ну я конечно знаю что площадь круга не так считается. я думал что может тут типа упрощенно, в квадрат вписаное. 
|
|
Повернутися до початку |
|
 |
e0000 Законопослушный Электрик


Статус: Offline Зареєстрований: 16.10.2004 Повідомлення: 2220 Звідки: город-герой Троещина Моє авто: ЗАЗ 968А -> BMW 316 -> ...760 А дальше?
|
Додано: 06 Вересень 2006 00:40 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
|
|
площадь круга?
та пi де.... квадрат на четыре 
_________________ Время течет со скоростью, которой мы это время измеряем. |
|
Повернутися до початку |
|
 |
e0000 Законопослушный Электрик


Статус: Offline Зареєстрований: 16.10.2004 Повідомлення: 2220 Звідки: город-герой Троещина Моє авто: ЗАЗ 968А -> BMW 316 -> ...760 А дальше?
|
Додано: 06 Вересень 2006 00:40 Заголовок повідомлення: Re: RE: какое должно быть сечение проводки? |
|
|
Цитата: |
Ох что то тут не так... Это получается ему на 9-киловатную плитку нужно провод сечением почти 5 мм |
Угу... таким проводом электроплиты в киеве и запитаны
Алюминий и медь по нагреву практически не отличаются... погрешность составит %%10
_________________ Время течет со скоростью, которой мы это время измеряем. |
|
Повернутися до початку |
|
 |
Voytik

Статус: Offline Зареєстрований: 17.04.2003 Повідомлення: 13605
|
Додано: 06 Вересень 2006 00:49 Заголовок повідомлення: |
|
|
так какого диаметра брать провод для плиты??
не тролейбусные же 
|
|
Повернутися до початку |
|
 |
e0000 Законопослушный Электрик


Статус: Offline Зареєстрований: 16.10.2004 Повідомлення: 2220 Звідки: город-герой Троещина Моє авто: ЗАЗ 968А -> BMW 316 -> ...760 А дальше?
|
Додано: 06 Вересень 2006 01:21 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
|
|
Не...
4мм, а лучше 5 
_________________ Время течет со скоростью, которой мы это время измеряем. |
|
Повернутися до початку |
|
 |
Semjonoff Оригинал, большой оригинал!


Статус: Offline Зареєстрований: 26.12.2003 Повідомлення: 3136 Звідки: Latvia
|
Додано: 06 Вересень 2006 01:23 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
|
|
e0000 писав(ла): |
Не...
4мм, а лучше 5  |
Если "козла" врубать не будеш - хватит. 
_________________ я мненью вашему вращенье придавал и осью был мой детородный орган |
|
Повернутися до початку |
|
 |
Voytik

Статус: Offline Зареєстрований: 17.04.2003 Повідомлення: 13605
|
Додано: 06 Вересень 2006 01:31 Заголовок повідомлення: |
|
|
билять. 5мм. это не хухры мухры.
у меня на сварке такие провода на вторичке. так там 200А всётаки.
чтото вы меня разводите, определённо.
а какже тогда счетчик?? там внутри таких шин нету 
|
|
Повернутися до початку |
|
 |
Semjonoff Оригинал, большой оригинал!


Статус: Offline Зареєстрований: 26.12.2003 Повідомлення: 3136 Звідки: Latvia
|
Додано: 06 Вересень 2006 01:44 Заголовок повідомлення: |
|
|
5mm многожильного медного. Люминевый - слабоват!
_________________ я мненью вашему вращенье придавал и осью был мой детородный орган |
|
Повернутися до початку |
|
 |
h@voc Основатель Клуба


Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2003 Повідомлення: 2152 Звідки: Kiev
|
Додано: 06 Вересень 2006 09:41 Заголовок повідомлення: |
|
|
Цитата: |
Ох что то тут не так... Это получается ему на 9-киловатную плитку нужно провод сечением почти 5 мм |
а ты что думал, в сказку попал???
ложить медь.
_________________ Заз-965Б 1969г.в. 'Fireball'
Заз-968М 1989г.в. 'SHUTTLE' |
|
Повернутися до початку |
|
 |
napalm Главврач


Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2003 Повідомлення: 9916 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ-965А
|
Додано: 06 Вересень 2006 10:50 Заголовок повідомлення: |
|
|
Войт, площадь S(диаметр) = ((диаметр / 2) ^ 2) * Пи.
Тобишь:
S(1) = 0.8
S(1.5) = 1.8
S(2) = 3.14
S(2.5) = 5
S(3) = 7
Я недавно делал розетку для электроплиты. Так из стены торчали диаметром 1.5 - 2 мм.
Пока вродь не искрит, не греется 
|
|
Повернутися до початку |
|
 |
Voytik

Статус: Offline Зареєстрований: 17.04.2003 Повідомлення: 13605
|
Додано: 06 Вересень 2006 11:37 Заголовок повідомлення: |
|
|
пасибки. пойду по 2мм.
а то Дядя Володя меня совсем уже напугал 
|
|
Повернутися до початку |
|
 |
e0000 Законопослушный Электрик


Статус: Offline Зареєстрований: 16.10.2004 Повідомлення: 2220 Звідки: город-герой Троещина Моє авто: ЗАЗ 968А -> BMW 316 -> ...760 А дальше?
|
Додано: 06 Вересень 2006 13:57 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
|
|
Я умею 
_________________ Время течет со скоростью, которой мы это время измеряем. |
|
Повернутися до початку |
|
 |
Гість
|
Додано: 06 Вересень 2006 14:14 Заголовок повідомлення: RE: какое должно быть сечение проводки? |
|
|
Люминиевые провода со временем и нагрузками рассыпаются прах....
Медь рулет!
|
|
Повернутися до початку |
|
 |
Voytik

Статус: Offline Зареєстрований: 17.04.2003 Повідомлення: 13605
|
Додано: 06 Вересень 2006 14:17 Заголовок повідомлення: |
|
|
купил. медь, одножильный, по 4 квадрата (2мм.) три жилы.
и отдельно одного многожильного на 10 квадратов, проложу на запас, может проведу трёхфазное то брошу ноль и землю на него.
а теперь порекомендуйте мне счетчик, 2-х тарифный хочу. может кто вкурсе.
|
|
Повернутися до початку |
|
 |
Nikolab

Статус: Offline Зареєстрований: 30.11.2004 Повідомлення: 1162 Звідки: Гродно, РБ. Москва, РФ. Моє авто: ЗАЗ 968М (Был), Audi 80 B4 (Была), Golf4 (Был)
|
Додано: 06 Вересень 2006 23:16 Заголовок повідомлення: |
|
|
огого а у вас уже 2 тарифа ( день ноч) ???? не ужто цивилизация??